ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
這期我們討論一個實際中常用的例子:到預定時間讓機器停止運轉 有不少人都用過此類招式,大家共同分享一下,都把自己的方法發上來 要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用觸摸屏,觸摸屏種類不限 獎勵:根據要求上傳圖片,方法有新意者,或者完成要求者均有積分獎勵 如何截圖,上傳,修改尺寸點此 http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 下面我拋磚引玉,發一個落后的: PLC梯形圖:(顯示倍率 75%) ![]() 觸摸屏畫面:(局部畫面) ![]() 說明:D8018,D8017,D8016,是PLC內置的實時時鐘,分別對應年,月,日,年的格式為兩位數字 D218,D217,D216是掉電保持的寄存器,可以在觸摸屏的隱藏畫面上修改或者事先在電腦里修改 數值修改為想要停機的時間 D2對應觸摸屏畫面上的“數值輸入”,由于是16位的比較,所以密碼預設置應小于數字32767 M1是“置位”,M2是“清除”,通過觸摸屏按“置位”停機有效果,按“清除”停機無效果 M8034是一個特殊繼電器,作用是所有輸出禁止,此外還可以使用M8037強制STOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
---|---|---|
|
yfdxb
級別: 略有小成
![]() |
老楊,M8034能放在界面里置ON嗎?這樣程序里邊看不見。我現在用產量數值來讓機器“出問題”。 樓主留言:當然可以的 |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
我做過一個到期后可自動停機 樓主留言:這個蠻好,把梯形圖發上來看看 [ 此帖被張平全在2008-12-29 22:51重新編輯 ] |
---|---|
|
ldylq
級別: 略有小成
![]() |
D215的初始值是多少 樓主留言:D215原廠是0,如果想要使用定時停機,按一下M1使之成為1 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
這樣的保護方法,只針對不誠信的用戶,不針對工控業內人士 [ 此帖被張平全在2008-12-29 22:50重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
![]() |
要是在人機界面上輸出M8034什么的,要用停電保持的那種啊, 要不人家把人機和PLC的線拔了,再重新啟動下就沒用了 |
---|---|
|
slslj47
梅花香自苦寒來!!
級別: 略有小成
![]() |
不過這種程序針對FX2N的好像都不得吧,密碼什么的跟本沒用 破解的一大堆,聽說現在連Q系列的也解得了了, 把你那幾步刪了就什么都沒有了 我想要是能寫一種代碼,人家讀出來也只能看到代碼,看不到程序,也就無從下手了 就比如程序讀出來看到的就是1.2.3.!~~!~!!~@#!~ |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
![]() |
抱歉,受到一個客戶特意來電質疑,有可能對個人及公司正常運營會造成誤解.......... [ 此帖被張平全在2008-12-29 22:49重新編輯 ] |
---|---|