foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 自動時Q0.0有輸出四臺電機同時啟動, 手動時可單臺啟動, 請大家發表意見可行否? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
聽起來挺嚇人,有什么問題啊 |
---|---|
|
intel167
級別: *
![]() |
這樣做變頻器的參數就變的沒意義了.而且變頻器應選用電機功率總和的大一級,如果電機是重載型變頻器級別還需要再往上調.這樣做貌似可以節約成本,但是對變頻器沖擊大,維護困難. 如果想四臺同時啟動時最好先吸合接觸器然后再啟動變頻器,停機時先停變頻再斷開接觸器.至于想手動單獨操作某臺電機變頻就要硬撐著了,而且變頻器最好買好點的品牌. |
---|---|
|
start-sz
級別: *
![]() |
呵呵,這樣接法,真服你想得出來,我公司就是做變頻器的,我可以負責地告訴你, 在不考慮功率匹配的情況下: 1\可以用,但是變頻器對電機沒有一點保護作用. 2\單臺電機依次啟動的情況下,變頻器肯家跳過載 3\四臺同時啟動時,一定要接觸器先吸合. 4\怎么樣設,變頻器參數都沒用,相當于白設 5\四臺同時運行時,其中有一臺一旦過載或,堵轉,電機肯定會損壞,變頻器是不會去保護的. 6\............................................等等,太多了,自己好好去想吧 |
---|---|
|