樓主  發表于: 2011-02-17 13:51
用的是36V交流變直流  整流橋一連擊穿了好幾個怎么辦
先換上去用了半天就壞了
換了一個也只能用半天怎么辦呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 16:38
以前使用正常嗎?如果是這是負載存在斷路性故障,如果是新增加的內容則是整流橋參數選擇過小,選擇時不但需要考慮電源側電壓,還需要考慮負載側(感性)的浪誦電壓值,可以在負載側加裝壓敏器件或者R C電路。同時計算一下負載的工作電流。一般選擇負載工作額定電流的2~3倍為宜。