wsk01712
級別: 略有小成
![]() |
測量精度要達到0.3S以下,要選用什么廠家型號好啊,會這方面的推薦一下,謝謝。還有要怎么和PLC通信編程啊? |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
1,可以選用KEYENCE的GT2接觸式儀表,增加一個DLRS1A通訊模塊與PLC串口自由通訊; 2,可以選用CITIZEN的IPD SCR1接觸式儀表,增加一個IPD-SC1-RS2數據線與PLC串口自由通訊; 3,以上兩種儀表都可以設定1Um或者5Um,完全可以達到你的精度要求; 電工上個月用6個CITIZEN的IPD SCR1與PLC做了一個自由通訊,完全沒問題,數據通訊格式都是ASCII碼。 |
|
---|---|---|
|