一般8bits 我還能理解。。
可是通過電腦設置端口使用7bits數據位去查詢元件狀態的時候,假設對Y0~Y7查詢 PLC返回的數據位理論應該是 分高4位 和低4位,可問題是設置7bits數據位的時候哪里來的高4位?只有低4位 高3位吧。。
如此的話不是有一個Y查詢不到嗎?

還是說我理解錯了?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-05-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-11 13:06
你的理解有問題,F(xiàn)X用ASCII碼的,標準ASCII碼只用到128個,所以可以用7BIT。并不是直接將Y映射來的!