国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 566(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2025-05-06
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-04 09:47
我公司用的富士變頻器FRENIC5000G11S_P11S,拖動普通的電機7.5KW,機械部分是十輥冷卻輥。因冷卻輥內上凍導致負載不平衡。這時變頻器的調速變的忽快忽慢。強調一下,是開環控制,不想加編碼器。想問問能不能通過參數來讓電機轉勻速。請多發意見,謝謝
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 459 點
下載積分: 96131 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2025-05-08
查看wqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-04 19:08
機械上的問題,由于上凍所以不圓了!重心偏離!造成的!變頻器沒有問題!