国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

sky6595418
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 158 點
下載積分: 670 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2025-06-13
查看sky6595418的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 4天前
圖片:
大家好啊,這個電流計算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相電流?負載是 單相380V的電阻絲
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 681 個
工控威望: 822 點
下載積分: 6738 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-06-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
看你們搞得那么復雜,真是的。

從樓主的電路圖來看,是典型的三角形聯結,每相是66000W(66kW),那么總功率就是198000W(198kW)。

根據三相功率的計算 P=UI√3cosψ,如果功率因數以0.9計算,則三相線電流 I線=P/U√3cosψ≈334A。

也就是說,該電路的線電流大約是334A。
[ 此帖被老兔子在2025-06-12 20:39重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sky6595418) 真誠感謝!
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 681 個
    工控威望: 822 點
    下載積分: 6738 分
    在線時間: 524(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-06-14
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 3天前
    另一種計算方法就是單相66000W(66kW),每相的電流是大約193A(仍按上面功率因數為0.9計算)。

    根據三角形接法的線電流是相電流的根號三倍,則193×1.732≈334(A)

    結果和上面的一致。
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 681 個
    工控威望: 822 點
    下載積分: 6738 分
    在線時間: 524(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-06-14
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 前天
    你們都把三個66kW組成的三角聯結負載當成三相66kW負載來計算,這是錯誤的理解造成錯誤的計算結果。

    記住,三相66kW負載的功率不等于三個66kW組成三相負載的總功率。

    在9樓和10樓我已經通過兩種計算方式證明了這種觀點。