国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 221 點
下載積分: 4615 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-04-30
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 36天前
一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣?
還能拯救回來么?
lgg233333
不忘初心,方得始終
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1844 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2023-03-31
最后登錄: 2025-05-01
查看lgg233333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
伺服剛上電的時候是還沒使能的狀態 ,在那五六秒鐘可以更改對應的SI使能1引腳然后斷開使能,就能寫入參數了