圖片:
西門子848D數控系統,臺達ADS-A2的刀塔驅動。
驅動STO接口插的短接片,時不時有STO報警,修驅動器的工程師查不出問題。就買了個同型號的驅動器,把原來的參數寫進新驅動,沒改。
新驅動通電顯示00000,應該是正常的,但數控系統為什么還是有刀塔伺服報警?
求助大神!
sjm123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 1075 點
下載積分: 781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-05-01
查看sjm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 48天前
既然說明書都說了 電源電壓 問題  你最好負載時量一下  空載是正常 ,電壓問題 負載 有明顯的變化