597719177
級別: 探索解密
![]() |
目前現狀,一個柜子開關量輸入172個,開關量輸出40個,模擬量輸入57個,模擬量輸出26個。 另外一個柜子開關量輸入166個,開關量輸出51個,模擬量輸入31個,模擬量輸出19個。 棘手問題,從沒遇見過這多點位,而且本人只會西門子和羅克韋爾的PLC編程。 求大神們賜教 |
---|---|
|
nianyu1983
級別: 正式會員
![]() |
這個模擬量數量 感覺1200夠嗆啊 ![]() 最多帶8個型號模塊7*8AI+4AI 2AO 這個模擬量輸入剛剛夠輸出完全不夠 ![]() 所以必須考慮遠程IO,否則光模擬量就不夠了。。。 ![]() |
---|---|
|
nianyu1983
級別: 正式會員
![]() |
這個還是比較麻煩。使用CPU1215,出自身點完全部使用ET200SP擴展。某寶簡單查了一下ET200的模塊,貌似比信號模塊要便宜。 ![]() 按照最少模塊計算的,可能余量有點不足 [t
弄了半天累死我了。。 ![]() [ 此帖被nianyu1983在2020-04-19 20:43重新編輯 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本帖最近評分記錄: |
nianyu1983
級別: 正式會員
![]() |
說實話當從點數來說s7-200 smart 點數可能更多一些。畢竟smart st60 本機可是帶了60個IO點呢。 但是1200 的通信和一些其他功能smart還是比不了。而且smart只在中國銷售,有限制。 |
---|---|
|