国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2019-07-17 10:59
我想在一定時間內把伺服的轉速從3000轉下降到1500轉,每隔0.5秒甚至更低的時間間隔來刷新轉速。使用脈沖控制,目前測試情況是伺服對于指令的響應太慢,往往要過1-2s才會變化一次。理論轉速跟實際轉速會有最大7-8轉的誤差。
使用dplsy 脈沖 k0 y0指令,每個運算周期更新一次脈沖數據,但伺服沒有辦法做到哪怕500ms一次的更新頻率。
嘗試過調整增益,但基本上變化不大。
求大神指導。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 1939 個
工控威望: 2092 點
下載積分: 11139 分
在線時間: 842(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-12
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-07-17 16:25
plsv 指令看看??