qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
![]() |
請教下FX5U和Q系列的MES系統連接問題,公司有條大生產線,主機采用Q系列PLC,有些小機器是FX5U的,現在想整體連接MES系統,需要什么接口配置嗎?大概是什么思路,Q系列和5U可以連接嗎?小弟不懂,請大神賜教! |
|
---|---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
![]() ![]() |
MES模塊的局限在于數據庫不能向下PLC訪問,只能PLC主動觸發事件 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
![]() ![]() |
數據不多的基本可以采用CCLINK總線方式先把現場的PLC連接到所謂的主機Q系列PLC,主機Q系列PLC再與數據庫連接。畢竟5U的網絡模塊基本都是CCLINK。 至于主機Q系列PLC采用什么方式與數據庫連接,這得自己考慮。 按照我現在做的MES系統也確實是用MES96模塊跟數據庫連接。但是數據庫沒辦法主動下發數據到PLC。只能PLC主動請求。那項目的壓力基本都在PLC這塊。 當然好的思路應該還是需要數據庫直接與Q系列的PLC內置以太網采用MC協議連接是最好的。 |
---|---|
|