背景:基恩士 KV-N60AT 控制器


具體情況是這樣:
客戶反饋說, 設備斷電后,有一個步進馬達無法啟動,無法轉動送料。
而昨天,機器還正常生產一整天。
將 本設備的可編程控制器 程序 灌入設備的PLC,設備就能正常,那個故障步進馬達也能正常轉動。
可是,一旦重新將該設備斷電,PLC也 隨之斷電?br />同樣的,故障情況再次出現。
翻來覆去看這些幾句 PLC代碼,
發現,應該是 停止傳感器設定不恰當。
通常,用CR8315作停止傳感器,不知為何在程序中軸四的停止傳感器居然用 一個輸入點 R007來當。
我嘗試著將 原來程序中PLC設定的 R007 。
斷電后,倒是不會出現步進馬達無法啟動。
但,復位,一直無法完成。
只好用原來的程序。
就是 不知道究竟是 哪幾句。
幸虧 寫 代碼 的 過來。

所以,以后 下載程序到PLC后,能斷電重啟,一定要斷電重啟整個機器。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1038 個
工控威望: 1861 點
下載積分: 289 分
在線時間: 1149(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-04-22
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-11 12:45
個人經驗告訴你   普通寄存器和斷電保持寄存器分配不當 造成的