0760
中山木工機械維修
級別: 論壇先鋒
![]() |
每個PLC使用8個單向計數器(接流量計定量灌裝),主站和從站2沒有問題,從站1問題不斷 出現的問題:從站1和從站2的程序完全一樣(除了通訊用程序) 從站1現狀;10# 12# 15# 16#不定時出現定量不夠或滿出來, 有時1個有時2個有時3個有時4個 最常出現的是10#和12#同時,15#和16#同時 程序上來: |
---|---|
|
0760
中山木工機械維修
級別: 論壇先鋒
![]() |
從站2的程序是經過多次修改才沒問題的,主站一開始就這樣沒出過問題 從站1經多次修改都沒解決問題,修改經過: 1,最開始高速計數器部分與主站高速計數器部分完全一樣,出現的問題是10#,12#,15#,16#一天隨機出現滿出來,一天 大概10來次 2,比較各中斷復位同時使用,出現0#,12#,15#,16#一天隨機出現不夠量,一天大概10來次 3,使用現在從站2高速計數器部分程序,出現10#,12#,15#,16#一天隨機出現不夠量,一天大概10來次 現在不知道怎么搞了,特來請教各位,該怎么辦? 從站1正在使用程序: 出現的問題:10#12#偶爾出現灌不滿,15#16#偶爾出現滿出來 [ 此帖被0760在2017-07-02 17:15重新編輯 ] |
---|---|
|