ghf09
級別: 實習會員
![]() |
輸出模塊是0-20MA 但是我的變頻器輸入是4-20MA,對應0-50HZ,該如何換算編程呢? |
---|---|
|
wuwm_1974
級別: 略有小成
![]() |
需要一個 實數給定值 轉換為INT值得程序段!! 二樓的說法是錯誤的。西門子200的模擬量輸入輸出20mA最大值對應為32000,分辨率不同,最小跳變值不同而已。 正題: 1、實數a為觸摸屏上顯示與更改的變量(對應PLC中的某個VD或MD變量),工程量如34.5Hz 2、a/50.0=b為設定的比例 3、c=b*25600.0, 4、d=c+6400。0 為要給出到弄你離是哪個輸出通道的值,需要轉換為INT值 其實自己列個算式就可以了,或者在網上找個庫文件。 |
---|---|
|