ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。 ![]() ![]() ![]() ![]() 等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒! [ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() [[size=3]size=3]我們做的加熱控制系統,你參考下我覺得不用接零的,我分析下你現在考慮的問題 1.接零后,三相負載其中一相斷掉后,另外兩相功率不會降低。 2.三相負載不平衡,會導致中性點漂移。 3.你現在的三相功率是平衡的,星形接法不用擔心中性點漂移的問題。 4.你現在的總功率180kw,分十區控制。每個區的功率都比較小,在一個區出現問題時,對整個設備的影響不大,維修方便。 [ 此帖被houxiyong在2014-07-01 16:07重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |