songsuan
級別: 探索解密
![]() |
我的印刷機換了個11KW的變頻器,需要制動,賣了制動單元,但是制動單元不工作,因為變頻器直流母線上的電壓在機器運轉時是560V,急停時還是還是560V,制動單元工作的最低電壓是達到630V,所以沒有制動,停車時機器是有慣性的電壓應該會升高!不知道是什么原因? |
---|---|
|
songsuan
級別: 探索解密
![]() |
上面的朋友你們好!母線電壓不上升是好,但是機器需要急停,母線電壓不升高,制動單元就不工作,機器有一點慣性,還要轉幾圈,不能達到印刷的要求。 |
---|---|
|
songsuan
級別: 探索解密
![]() |
有朋友告訴我電壓沒升高,可能是機器的慣性小,減速時間長的原因,我明天把減速時間設置短點試一試。 |
---|---|
|
songsuan
級別: 探索解密
![]() |
可能我設置的減速時間長了,如果減速時間短可以使直流母線的電壓升高,那就對了,今天沒去單位,還沒試,謝謝了! |
---|---|
|
songsuan
級別: 探索解密
![]() |
我把減速時間設置為1秒(過去是10秒),制動單元動作機器可以制動了。但是還有一點點慣性,就是剎車還不夠死,是不是把制動電阻的阻值換個小一點的(遠來的是50歐)可以解決問題,朋友們是否有更好的方法,再次感謝各位朋友的指教! |
---|---|
|
songsuan
級別: 探索解密
![]() |
jonny_jean 您好!我昨天把減速時間調到過0.5秒,剎車效果更差,機器沒有電機煞車,和其他煞車,會不會減速時間太短了?今天我把減速時間調到2秒3秒試一試。 |
---|---|
|