国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-01 18:43
三菱FX3U PLC控制臺達伺服回原點的時是按默認的方向(正轉)去尋找原點,要是我現在想改變它回原點的轉向該怎么做?PLC內有一特殊繼電器(M8342),其ON/ OFF本來是拿來控制電機回原點的方向的,可我將其驅動后,回原點方向并沒有改變,請高人指教
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-01 21:41
可以設定回原點的輸出端口,來確定回原點的方向的,比如y0或者y1