樓主  發表于: 2012-02-07 12:08
FX1S PLC中,運用到PID控制指令,設備的最終控制對象是既要有正向動作,又要有負向動作,比如:設定值是100,但控制對象因機械動作,檢測的值可能是80,也有可能是120,也就是說不管檢測的值是大于設定值,還是小于設定值,PID都要動作，這種情況下,PID的動作方向該如何設定?另外PID指令的輸出值按上述情況能否輸出正數或者負數?(如果能輸出正負數,則更有利于后面程序的編寫),麻煩了解這一塊的達人解說一下,謝謝。。。
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3341 分
在線時間: 380(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-05-29
查看plc學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 19:30
你可以嘗試寫上兩段pid控制程序一段大于設定值輸出,一段小于設定值輸出,不就解決你的正負方向問題了