国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-14 15:05
此變壓器的N端子和變壓器鐵芯引出線共接于PE線上,不接PE可以理解為隔離變壓器,接了PE不能理解,請問這樣設計是什么意思,有什么優點?此外隔離變壓器一般都應是1:1的呀,注:這是德國設計的設備。
[ 此帖被xcamel在2011-09-14 15:25重新編輯 ]
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3531 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-05-16
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 21:39
你確認PE是鐵芯引線還是變壓器內屏蔽線。隔離變壓器不一定都是1/1的。